Onkel Werner
Unregistered
Verstärker seit einem Tag ausgeschaltet aber am Netz. Die Boxenkabel sind mit Lüsterklemmen am Lautsprecher verbunden. Beim aufschrauben leuchtete der Spannungsprüfer, sowohl bei Plus und auch bei Minus. An beiden Kanälen. Habe dafür keine Erklärung.
l.g. werner
Beiträge: 261
Themen: 4
Registriert seit: Aug 2023
Bewertung:
23
Hallo Werner
drehe mal den Netzstecker und prüfe dann noch mal.
Gruß
Peter
Onkel Werner
Unregistered
Danke für die Antworten
Der Abacus hat keine Standby Funktion. Nur An oder Aus. Bei An glimmt eine kleine Leuchte.
Beiträge: 503
Themen: 10
Registriert seit: Aug 2023
Bewertung:
28
Wenn der Netzschalter einpolig ist und die Phase auf dem anderen Pol ist, liegt die Netzspannung auch bei ausgeschaltetem Gerät permanent an der Primärwicklung des Trafos an.
Beiträge: 701
Themen: 9
Registriert seit: Feb 2022
Bewertung:
52
Alte Wohnung, wo der Schutzleiter nur ein angeklemmter Nullleiter ist?
Hat ein Handwerker mal an den Leitungen gearbeitet? Auf jeden Falle prüfen, ob an Metallgehäusen mit Schutzleiter der Prüfer auch brennt.
Onkel Werner
Unregistered
Die Verkabelung ist von 201o. Alles neu. l.g. wener