Dieses Forum verwendet Cookies, um Ihre Login-Informationen zu speichern, wenn Sie registriert sind, und Ihren letzten Besuch, wenn Sie es nicht sind. Cookies sind kleine Textdokumente, die auf Ihrem Computer gespeichert sind; Die von diesem Forum gesetzten Cookies dürfen nur auf dieser Website verwendet werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Cookies auf diesem Forum speichern auch die spezifischen Themen, die Sie gelesen haben und wann Sie zum letzten Mal gelesen haben. Bitte bestätigen Sie, ob Sie diese Cookies akzeptieren oder ablehnen.

Ein Cookie wird in Ihrem Browser unabhängig von der Wahl gespeichert, um zu verhindern, dassIhnen diese Frage erneut gestellt wird. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit über den Link in der Fußzeile ändern.

Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wie kann das sein ???
#1
Verstärker seit einem Tag ausgeschaltet aber am Netz. Die Boxenkabel sind mit Lüsterklemmen am Lautsprecher verbunden. Beim aufschrauben leuchtete der Spannungsprüfer, sowohl bei Plus und auch bei Minus. An beiden Kanälen. Habe dafür keine Erklärung.

l.g. werner
„In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige.“  Karl Kraus

Zitieren
#2
Hallo Werner
drehe mal den Netzstecker und prüfe dann noch mal.
Gruß
Peter

Cool

Zitieren
#3
Viele Geräte haben keinen echten Ausschalter und verbrauchen auf Standby ein paar Watt oder Milliwatt.
Das am Lautsprecherausgang was ankommt wundert mich auch. Smile
Zitieren
#4
Danke für die Antworten
Der Abacus hat keine Standby Funktion. Nur An oder Aus. Bei An glimmt eine kleine Leuchte.
„In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige.“  Karl Kraus

Zitieren
#5
Wenn der Netzschalter einpolig ist und die Phase auf dem anderen Pol ist, liegt die Netzspannung auch bei ausgeschaltetem Gerät permanent an der Primärwicklung des Trafos an.
Zitieren
#6
Alte Wohnung, wo der Schutzleiter nur ein angeklemmter Nullleiter ist?

Hat ein Handwerker mal an den Leitungen gearbeitet? Auf jeden Falle prüfen, ob an Metallgehäusen mit Schutzleiter der Prüfer auch brennt.
Zitieren
#7
Die Verkabelung ist von 201o. Alles neu.  l.g. wener