21.08.2024, 22:04
(21.08.2024, 21:36)Kellerkind schrieb: In meinem Fall - mit 2,5 qmm und 10 Meter würde das die Spannung um 0,95% runterhauen- also minus 2,nochwas was Volt.
kalledaskabel.de/Leitung
Zeitlebens habe ich noch nie gehört - da sich mit einer Verlängerung die Spannung mindert –
Hallo Werner,
der Spannungsabfall von 2,x Volt tritt ja nur dann auch, wenn 16 A fließen. Bei einem geringeren Strom ist es entsprechend weniger. Wenn überhaupt kein Strom fließt, gibt es überhaupt keinen Spannungsabfall. Da normalerweise ein Strom deutlich unter 16 A gezogen wird, ist der Spannungsabfall auch entsprechend gering.
Nun, viele Netzteile ziehen nur ein Strom während der Sinusspitze. Dieser Strom kann unter Umständen auch deutlich höher sein als die 16 A. Dies führt dann dazu, dass nur die Sinusspitze abgekappt wird. Das sieht dann z.B. so aus:
Die Messung wurde bei mir zu Hause durchgeführt. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welcher Wohnung die Messung erfolgte (vermutlich meine aktuelle Wohnung).
Gruß