16.06.2024, 12:00
(14.06.2024, 09:18)SolidCore schrieb: Frage dazu: Ist der Messaufbau Impedanz-mässig vergleichbar zum Hausnetz ?
Ich habe eine Netznachbildung verwendet, die das Hausnetz nachbilden soll. Mehr dazu im nächsten Beitrag.
(14.06.2024, 09:18)SolidCore schrieb: Es reagiert aber eindeutig auf Schaltnetzteile.
Ja natürlich, wenn die Störungen im 20 kHz Bereich wesentlich geringer sind, dann sieht man mit dem EMI-Meter auch in Einfluss eines Schaltnetzteils. Ist aber z.B. eine PV-Anlage in unmittelbarer Nähe, so kann dies anders aussehen, denn die Störungen der Solaranlage werden mit Faktor 45 bewertet, während es beim Schaltnetzteil nur Faktor 12 ist.
(14.06.2024, 09:18)SolidCore schrieb: Dann bin ich mal gespannt was die nächste Messung noch hervor bringt.
Bis auf die Oberwellenmessungen, sind aus meiner Sicht alle Messungen durch. Bei 500 kHz habe ich auch bereits die Anzeigelinearität geprüft und die ist OK.
Die bisherigen Ergebnisse präsentiere ich im nächsten Beitrag. Zu den möglichen Einfluss von Netzoberwellen schreibe ich dann auch noch etwas.
Gruß