31.05.2024, 17:38
Du musst dann allerdings einen Hochpass-Filter vorschalten, denn sonst hast du die 230 V / 50 Hz mit auf dem Oszi-Eingang und kannst keinen empfindlichen Messbereich wählen. Weiterhin ist ein Differentialtastkopf zu empfehlen. Du kannst natürlich auch mit zwei Kanälen messen, denn einen zwischen L und PE und den anderen zwischen N und PE. Dann subtrahierst du die Kurven voneinander und du hast die Spannung zwischen L und N.
Wenn du das im Frequenzbereich darstellen möchtest, so geht das, wenn das Oszi eine vernünftige FFT-Analyse kann.
Ich habe damals die Messung allerdings mit einem Spektrumanalysator gemacht, einmal zwischen L und PE und das andere Mal zwischen N und PE. Zwischen N und PE habe ich kaum etwas messen können und somit entsprach das Ergebnis L zu N der Messung L zu PE.
Da es sich um Messungen an 230 V handelt, muss man natürlich genau wissen, was man tut.
Aber ich denke, das ist dir bekannt.
Gruß
Uwe
Wenn du das im Frequenzbereich darstellen möchtest, so geht das, wenn das Oszi eine vernünftige FFT-Analyse kann.
Ich habe damals die Messung allerdings mit einem Spektrumanalysator gemacht, einmal zwischen L und PE und das andere Mal zwischen N und PE. Zwischen N und PE habe ich kaum etwas messen können und somit entsprach das Ergebnis L zu N der Messung L zu PE.
Da es sich um Messungen an 230 V handelt, muss man natürlich genau wissen, was man tut.
Aber ich denke, das ist dir bekannt.
Gruß
Uwe